三十一、中性點不接地系統中若PT一次側B相高壓熔絲熔斷,有何現象發生?此時開口三角的電壓為多少?
?
答:1、預告信號鈴響;
2、“××母線接地”光字牌亮;
3、絕緣監視表B相電壓降低,其它兩相電壓相等且電壓不變;
4、與該母線有關的電壓、有功、無功功率表讀數下降。
5、此時開口三角的電壓為33V。
?
三十二、開關控制回路中,紅綠燈為什么都要串一個電阻?更換燈座或電阻時應注意什么?
?
答:紅綠指示燈串一個電阻的目的是防止燈座處短路時造成開關誤動作。更換燈座或電阻時應使用原規格的部件,并采取防止開關誤動作的措施或將開關控制電源斷開后進行更換。
?
三十三、電壓互感器的二次回路為什么必須接地?
?
答:因為電壓互感器在運行時,一次繞組處于高電壓,二次繞組處于低電壓,如果其間出現漏電或電擊穿,一次側的高電壓將直接進入二次側繞組,危及人身和設備安全。
?
三十四、電壓互感器的開口三角回路中為什么一般不裝熔斷器?
?
答:因為PT開口三角兩端運行時無電壓,熔斷器的好壞無法監視,若熔斷器損壞而未發現,在大電流接地系統中會使零序方向元件拒動,在小電流接地系統中會影響絕緣監察繼電器正確運行,故一般不裝熔斷器。
?
三十五、電流互感器二次為什么不能開路?
?
答:CT二次線圈開路時,一次側電流將全部成為CT的勵磁電流,這使得鐵芯嚴重飽和并在二次側產生波形畸變的高電壓,從而危及設備與人身的安全。
?
三十六、微機保護硬件一般有哪幾部分?
?
答:微機保護硬件系統包含以下四個部分:
1、數據處理單元,即微機主系統;
2、數據采集單元,即模擬量輸入系統;
3、數字量輸入/輸出接口,即開關量輸入輸出系統;
4、通信接口。
?
三十七、為什么無論什么組別的變壓器,其差動保護用CT二次繞組均可以采用星形接線接入LFP-900系列變壓器差動保護裝置?
?
答:因為在本裝置內,變壓器各側電流存在的相位差可以由軟件自動進行校正。
?
三十八、微機型比率差動繼電器躲過勵磁涌流,一般采用什么方式閉鎖?
?
答:1、利用勵磁涌流的二次諧波;
2、利用勵磁涌流波的間斷角;
3、利用勵磁涌流中的偶次諧波。
?
三十九、在11型微機保護中啟動元件三取二閉鎖跳閘的作用是什么?
?
答:在11型保護的高頻閉鎖、方向零序、距離三個CPU插件中均設有一個啟動元件,故障時其中任二個動作均可開放跳閘回路,稱為“三取二”閉鎖跳閘方式。如不采用這種方式,當某一CPU插件有問題時,可能會誤出口跳閘。
?
四十、11型微機保護中零序方向元件3Uo的取用原則?
?
答:零序保護方向元件的3Uo正常情況下均取用自產3Uo,即用軟件相加Ua+Ub+Uc獲得。故障前Ua+Ub+Uc=0,則用自產3Uo;如果故障前Ua+Ub+Uc≠0,則表明一相或兩相電壓斷線,取用外接開口三角。當PT失壓,即Ua、Ub、Uc均小于8V也取用外接開口三角3Uo。
?